Полная версия этой страницы:
Нормативы города Москвы
Михаил Юрьевич
5.3.2010, 17:42
Об утверждении нормативы города Москвы по эксплуатации жилищного фонда
02.11.2004
Номер документа: 758-ПП
Тип документа: Постановление
Исходящий орган: - Правительство Москвы
Статус документа: Действующий
4.4.2.1. Вентиляционные установки - на соответствие проектным данным основных показателей. Вентиляционные установки испытываются на эффект при пуске всех вентиляторов, электродвигателей, калориферов и т.д. при непрерывной работе в течение 6-8 часов.
Допускаются следующие отклонения от проектных данных:
- по расходу воздуха + 10%;
- по скорости воздуха в вентиляционных решетках + 10%;
- по температуре подаваемого воздуха + 2%;
- по влажности + 5%.
Зачем такая точность (погрешность температуры 0.4 град), это при том что основная масса производств
работает без вентиляции. Правительство москвы пишет нормы для увеличения взяток в СЭС и другие органы власти.
Когда нибудь извращенцы из правительства будут привязывать нормы к реальной экономики государства
или все нормы будут существовать для получения взяток.
А погрешность на весь диапазон относится. т.е. от минус 28 греем до 20 и получается . что 2% это около 1 градуса. Только трактовать можно по разному, когда денег хочется срубить .
Цитата(инж323 @ 5.3.2010, 17:24)

А погрешность на весь диапазон относится. т.е. от минус 28 греем до 20 и получается . что 2% это около 1 градуса. Только трактовать можно по разному, когда денег хочется срубить .
не знаком с московскими нормами но кажется что погрешность
- по температуре подаваемого воздуха + 2%;
это к конечной температуре.. то есть +20 С
Отсчет не от нуля градусов!!!!!! А от начала диапазона. И получается 48, потому и 2% составляют около 1 градуса.
Создана такая же тема в разделе "Технологическая вентиляция"
Михаил Юрьевич - предупреждение Вам, не надо создавать одинаковые темы в разных разделах форума.
5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум.
Цитата(инж323 @ 5.3.2010, 20:12)

Отсчет не от нуля градусов!!!!!! А от начала диапазона. И получается 48, потому и 2% составляют около 1 градуса.
Можно и от конечной температуры, только перевести ее вначале в градусы Кельвина.

Сложно так. Возразить могут, что мол в таком случае не гр. С должен бы быть обозначен, а гр. К.
Есть проектная температура, скажем 20С, и дано допустимое отклонения от неё, при чём здесь диапазон? Это с такой логикой в Красноярске диапазон 60, а в Норильске 75?
Ничего нового в этом требовании нет, всегда допуск был пол градуса. За исключением влажности всё это достижимо в рамках нормального отопления и вентиляции.
Осторожные проектировщики в общей части иногда сами указывают допустимые границы колебаний параметров, скорее всего по согласованию или и сприёмщиками или с заказчиком.
Единственно смешно получилось, что есть помещения с низкой температурой, типа моргов, там действительно если процентами считать, то занятно получится.
Но это не жилой фонд.
ППМ относится к жилому именно фонду, а приточки именно в элитке, потому и 0.4 вобщем обоснованы(хотя и спорна нужность уж такой точности для центральной приточки- доводчики же работают тоже).
Но автор озабочен мол именно на производстве такая точность не нужна. А ведь можно было взять и документ с еще более жесткими условиями,где прецезионники стоят.И всех под неё давить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.